Fermeldezentrale
26-04-2014, 20:24
Beitrag: #7
RE: Fermeldezentrale
Hinzu kommt noch ein weiteres Problem und zwar die EU. Demnächst wird für alle neuen und bestehenden Alarmempfangsstationen die DIN EN 50518 gültig, die u.a. bauliche Maßnahmen erfordern. Ich weiß von den NSL, die wir nutzen, dass die gerade die großen Leitstellen auf links drehen, um nicht die Betriebszulassung zu verlieren.

Es soll aber einen Weg geben, um das zu umgehen. Du nutzt die Technik einer vorhandenen AES und kümmerst dich nur um die Alarmbearbeitung.

Das sind Infos, die ich von unseren NSL erhalten habe. Was sich genau geändert hat und wie sich das auswirkt, kann ich als Kunde nicht sagen.

Noch eine Sache zur Anbindung der Technik. Bei der Redundanz müssen mehrere Sachen beachtet werden. Mehrere Leitungen, die von unterschiedlichen Anbietern kommen und über mehrere Wege ins Gebäude kommen. Wenn die geplanten kundenseitigen Systeme nicht mit mehreren IP-Adressen klarkommen, ist der Aufbau eines autonomen Systems nötig, dafür muss man dann aber schon einen Netzwerkexperten einstellen.

EDIT: Hab für die Änderungen der Norm folgende Anforderungen gefunden:

eine Risikobeurteilung mit Risikoanalyse und Risikoabschätzung wird Pflicht
Einhaltung von Mindestwand- und Deckenstärken
mechanische Festigkeit für Türen, Fenster: RC4 gem. EN 1627
Durchschusshemmung für Türen, Fenster: FB3 gem. EN 1522
Widerstandswerte für Glas: körperliche Angriffe: P6B gem. EN 356, Geschosssangriffe: BR4-S gem. EN 1063
Toilette und Waschgelegenheit innerhalb der AES
Eingangsschleuse mit interdependent verriegelten Türen
technisches Lüftungssystem mit definierten Filter- und Luftqualitäten
Gasdetektion
Überfallmeldeanlage
Aufschaltung der Eigen- und Funktionsüberwachungen über eine Zweiwegeanlage auf eine andere AES
Notstromversorgung mit USV und Netzersatzanlage
Festlegung von Bearbeitungszeiten innerhalb der AES, die kontinuierlich erfasst und ausgewertet werden müssen
Aufzeichnung, Protokollierung und Speicherung aller Bedienermaßnahmen, Aktionen, Kommunikation
umfangreiche tägliche, wöchentliche und monatliche Kontrollen für Abläufe und Technik verbunden mit Notfallplanungen
ständige Besetzung mit zwei Bedienern
jährliche Auditierung
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Fermeldezentrale - sec-man - 25-04-2014, 08:19
RE: Fermeldezentrale - PTSS - 25-04-2014, 09:15
RE: Fermeldezentrale - MGMGMG - 25-04-2014, 18:57
RE: Fermeldezentrale - sec-man - 25-04-2014, 21:53
RE: Fermeldezentrale - PTSS - 26-04-2014, 08:46
RE: Fermeldezentrale - 5624 - 26-04-2014 20:24
RE: Fermeldezentrale - Alarmstrippe - 26-04-2014, 21:19
RE: Fermeldezentrale - sec-man - 27-04-2014, 01:19
RE: Fermeldezentrale - mh__ - 27-04-2014, 05:56
RE: Fermeldezentrale - MGMGMG - 27-04-2014, 06:09
RE: Fermeldezentrale - evertech - 27-04-2014, 09:34
RE: Fermeldezentrale - Time_to_wonder - 29-04-2014, 19:53



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste