Netzteil 6 Volt Unterputz
19-05-2014, 15:08
Beitrag: #2
RE: Netzteil 6 Volt Unterputz
Aha.

So, wo soll man anfangen?
1. Damit dass die EMA über einen eigenen separat abgesicherten Stromkreis versorgt werden soll und nicht über den Licht-Stromkreis.
3. Hängt das Licht vielleicht noch am FI?
4. Der Hersteller empfiehlt eine externe Absicherung des Eingang mit 2 - 6 Ampere. Sind bei Dir wohl eher 16 A.
5. Wenn in der Schalterdose auch noch Klemmen sind, kannst Du es gleich vergessen. Je nachdem ob Du flache oder tiefe Schalterdosen hast geht da oben auch kein Lichtschalter mehr drauf. Die Adern der ankommenden und abgehenden Kabel brauchen auch Platz.
6. Das Ding erzeugt auch noch Verlustwärme, wo soll die hin?
7. Bist Du Dir ganz sicher, dass 6V, 1 A reicht? (Sirene, Blitz, Batterieladung, ...)

Ich würde mal sagen, Finger weg von solchen Ideen. Was ist das denn für ne Anlage mit externem Netzteil? Kannst Du nicht ein "richtiges" Netzteil in ein schönes Gehäuse stecken und danebenhängen? Und eine elektrische Zuleitung wirst Du wohl legen müssen, Frau hin, Frau her...

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Netzteil 6 Volt Unterputz - alarmo - 19-05-2014, 12:39
RE: Netzteil 6 Volt Unterputz - Time_to_wonder - 19-05-2014 15:08

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich? Alarmicus 20 17.669 21-03-2016 13:24
Letzter Beitrag: CrazyHarry



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste