Netzteil 6 Volt Unterputz
19-05-2014, 19:39
Beitrag: #3
RE: Netzteil 6 Volt Unterputz
(19-05-2014 15:08)Time_to_wonder schrieb:  Aha.

So, wo soll man anfangen?
1. Damit dass die EMA über einen eigenen separat abgesicherten Stromkreis versorgt werden soll und nicht über den Licht-Stromkreis.
3. Hängt das Licht vielleicht noch am FI?
4. Der Hersteller empfiehlt eine externe Absicherung des Eingang mit 2 - 6 Ampere. Sind bei Dir wohl eher 16 A.
5. Wenn in der Schalterdose auch noch Klemmen sind, kannst Du es gleich vergessen. Je nachdem ob Du flache oder tiefe Schalterdosen hast geht da oben auch kein Lichtschalter mehr drauf. Die Adern der ankommenden und abgehenden Kabel brauchen auch Platz.
6. Das Ding erzeugt auch noch Verlustwärme, wo soll die hin?
7. Bist Du Dir ganz sicher, dass 6V, 1 A reicht? (Sirene, Blitz, Batterieladung, ...)

Ich würde mal sagen, Finger weg von solchen Ideen. Was ist das denn für ne Anlage mit externem Netzteil? Kannst Du nicht ein "richtiges" Netzteil in ein schönes Gehäuse stecken und danebenhängen? Und eine elektrische Zuleitung wirst Du wohl legen müssen, Frau hin, Frau her...

1. ja, ich weiss. das ist eigentlich der richtige Weg, in der nähe ist auch ein Leerrohr. Nur ist das etwas mehr Aufwand. und da werde ich etwas mehr Zeit brauchen. Das richtig machen ist dann Phase 2! Smile
3. Licht nicht am FI, es ist eine Treppenhausbeleuchtung.
4. OK?
5. Die Schalterdose ist glaube ich 7cm tief oder mehr? Ich hatte es gestern noch überprüft und grob gerechnet hatte ich 4,5 cm Platz.
6. Die Wärmeentwicklung werde ich anfangs überwachen.
7. Einfache Anlage Olympia Protect 9xxx, das Externe Gerät hat auch nur 6V 1000ma. Je nach verwendete Hardware des Herstellers wird geht der Verbrauch ganz schön auseinander....
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Netzteil 6 Volt Unterputz - alarmo - 19-05-2014, 12:39
RE: Netzteil 6 Volt Unterputz - alarmo - 19-05-2014 19:39

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich? Alarmicus 20 17.666 21-03-2016 13:24
Letzter Beitrag: CrazyHarry



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste