Hallo zusammen,
hier ein kurzes Update zu meinen Forschungen rund um die T&N UNZ 1030. Was ist in den letzten drei Wochen passiert? 1.) NBS 10 ausgebaut und analysiert 2.) Ein wenig in die UNZ 1030 eingearbeitet (so weit das ohne Schaltplan für mich möglich war) 3.) Anlage wieder in Betrieb genommen zu 1.) Ich habe euch ein Foto des ausgebauten NBS 10 mit Bartschloss angehangen. Mein Fazit der Forschungen: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Sabos im Blockschloss den Alarm beim Entsperren auslösen. Die Sabos sind immer mechanisch geschlossen und haben keine dynamischen Schließvorgänge mitzumachen. Zudem ist der mechanische Verschluss ("Bleche") sehr "hart". zu 2.) jeder Reed + Mikroschalter einer Tür/Fenster verfügt über eine eigene Linie (wird einzeln überwacht). Die Sabos des NBS 10 verfügen ebenfalls über eine eigene Linie. Jede Linie hat eine "Störungs-LED". Wenn es die Blockschloss Sabos sind, werde ich es beim nächsten Alarm einfach sehen (LED an). zu 3.) Ich habe die Anlage wieder in Betrieb genommen und warte seit 2 Wochen auf einen Alarm (ca. 30 Vorgänge inkl. Tests) um weiter forschen zu dürfen/müssen. Liebe Grüße Olaf |
|||
|