Huhu ****,

Nein, Bedienteile und PSU sind artig voneinander getrennt.

Die Anlage hängt in einem abgedunkelten, vor Sonneneinstrahlung geschütztem Raum an einer Innenwand. Im Raum selber gibt es 3 Serverschränke (nur mit Switchen belegt), der Raum selber ist temperaturüberwacht (Alarmgrenze 23 Grad), gab nie Gemecker von der Überwachung.
Aber ich kann die Anlage auch völlig problemlos mal ein paar Tage ohne Deckel laufen lassen. Der Raum ist nur für eine Handvoll Mitarbeiter zugänglich. Mal sehen.
Zuletzt neu gestartet habe ich die Terxon Freitag kurz nach 06:00. Um 11:30 bleib sie laut Display wieder stehen. Die Uhrzeiten sind auch völlig wahllos. Das eine Mal blieb sie um 00:01 stehen, dann nachts um drei Uhr und ein paar Zerdrückte.

Der Deckel der Anlage war bis letzten Freitag Mitte 2013 das letzte Mal auf. Aber wer weiß schon, was kleine Kupperdrähte so für ein Eigenleben entwickeln. Theoretisch dürfte aber hinter der Platine nichts Leitendes langschwirren. Aber das schaue ich trotzdem nach. Klasse Tip.

Besten Dank...und wenn ich endlich in´s Log schauen kann, gibt´s mehr Info´s.

Hörchen
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Terxon LX friert ein.... - Hörnchen - 30-05-2014, 19:40
RE: Terxon LX friert ein.... - Ollik - 31-05-2014, 11:54
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 02-06-2014, 08:19
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 02-06-2014, 14:29
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 02-06-2014, 16:11
RE: Terxon LX friert ein.... - Hörnchen - 02-06-2014 16:51
RE: Terxon LX friert ein.... - PTSS - 01-07-2014, 11:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 4.748 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  AZ4110 an Terxon MX - Lautstärke Ein-/Ausgangston zzzZZZzzz 2 3.931 03-09-2018 18:14
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX erfolgreich installiert, ein paar Fragen sind noch offen rmayer 8 6.128 19-02-2018 14:01
Letzter Beitrag: rmayer
  Terxon LX, Zonentyp Ein/Ausgang Donald 1 2.926 12-11-2014 18:28
Letzter Beitrag: blueunderground
  Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung MGMGMG 12 9.961 31-01-2014 06:48
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Neuvorstellung und gleich ein paar Fragen Terxon SX dpoessl 20 27.959 22-02-2013 22:49
Letzter Beitrag: Amaroblue



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste