TerxonMX Bewegungsmelder BW8010
|
26-09-2014, 09:03
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: TerxonMX Bewegungsmelder BW8010
du hast eine pn von mir
schau mal bei den bedienteilen nach. ext. tamper bedeutet externe sabotage. hier schliesst du einen externen kontakt an und nicht die zentralen sabotage!! btw z09 ist auf nicht verwendet, wie kann er dann auslösen? |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Terxon MX und BW8010 / Relai klackt im deaktivierten Zustand | seat78 | 11 | 7.689 |
05-01-2018 14:50 Letzter Beitrag: seat78 |
|
BW8010 - Steckbrücken und Verdrahtung an Terxon MX | Herr Antje | 3 | 4.587 |
29-12-2017 07:02 Letzter Beitrag: Herr Antje |
|
BW8010 LED leuchtet aufeinmal dauernd | nebv | 3 | 3.124 |
27-10-2017 19:51 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
TerxonMX+Funk-Erweiterung+Funk-BWM | Sektionschef | 2 | 3.512 |
26-04-2016 07:39 Letzter Beitrag: falconiform78 |
|
TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden | Nobbi75 | 4 | 4.139 |
05-12-2015 12:12 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
|
ABUS BW8010 | ndrfrnz | 6 | 6.790 |
30-08-2014 17:58 Letzter Beitrag: ndrfrnz |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste