Anzahl der Melder an Texon MX
29-12-2011, 22:48
Beitrag: #2
RE: Anzahl der Melder an Texon MX
Hallo Karl Heinz,

die Strombelastung (max 1000 mA) ist bei dieser Konfiguration an der Grenze, solange kein Alarm ausgelöst wird.

Bewegungsmelder Summe knapp 100 mA
Lichtschranken Summe mehr als 500 mA
Zentrale ca. 350 mA

Die Außensirene zieht 750 mA und die Innensirene 300mA.
Kurzfristig (max. drei Minuten) könnte das sicher der Akku liefern, aber das Risiko, dass die Sicherung rechtzeitig ausschaltet, besteht durchaus.

Ich würde die Sirenen und Lichtschranken über ein externes Wandnetzteil mit 7Ah Notstromakku versorgen. SICHER ist SICHER.