Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
06-12-2014, 01:16
Beitrag: #7
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
(05-12-2014 03:40)Me1978 schrieb:  Hallo,

bin etwas raus aus dem Thema aber ich glaube du musst einen
"Alarm Kunde" parametrieren.
Mit "Alarm VdS" funktioniert die Abschaltung nicht...

guter Hinweis, Danke dafür. Es hat lediglich zusätzlich noch die Parametrierung der Alarmfolge gefehlt.


(05-12-2014 19:40)SH-Alarm schrieb:  Systemdaten->Alarmierungstypen->Alarm-Meldung->neuen Alarmierungstyp anlegen: Meldungsart Einbruch/gemäß Kunde/MP in Zwangsläufigkeit auf Nein bei Intern Scharf setzten->Alarmfolge/Schleuse : Alarmierung bei int. Scharf (daheim) auf 0 setzen. Dann deinen Melder bzw Linie den Alarmierungtyp zuordnen , und schon funktioniert das Big Grin

Lightbulb

DANKE SH-Alarm - ich habe es mit Deinem Hinweis jetzt hinbekommen. Ich hab´ jetzt lang genug nach der Einstellung gesucht - die vergesse ich wohl mein Leben lang nicht mehr ;-).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren - Nibbi - 06-12-2014 01:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.398 29-10-2024 20:24
Letzter Beitrag: sysalarm
  Scharf Schalten bei Ereignissen Wolfi1896 11 2.683 02-08-2024 19:30
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.056 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.388 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.633 08-09-2022 07:31
Letzter Beitrag: Martina H.
  Information per eMail oder SMS bei Scharf / Unscharf bei ausgewähltem Benutzer niteman 6 4.324 23-04-2021 11:05
Letzter Beitrag: 5624
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 9.688 22-03-2019 23:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 4.753 12-11-2018 20:08
Letzter Beitrag: powertom
  Summer compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 deaktivieren Turbopaulchen 5 5.722 14-12-2017 12:51
Letzter Beitrag: 5624
  Summer bei ext.scharf xdanielx 5 6.331 25-07-2017 18:44
Letzter Beitrag: xdanielx



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste