zuerst das einfache. Die Anlage sollte einen eigenen FI-LS bekommen.
Jede halbwegs professionelle Anlage hat einen Akku drin, wenn nicht nimm sie nicht. Die Verkabelung kann zwischen bus - und einzeln (Sternverdrahtung) gewählt werden. Bus ist manchmal einfacher, bindet dich aber im Nachhinein an den Hersteller der Anlage. Bei Sternverdrahtung bist du nach Jahren offen und kannst frei die Komponenten wählen. Dies ist auch meine Präferenz. Je nachdem wie du es aufbaust, brauchst du an jedem Fenster einen Kleinverteiler, der dir die Verkabelung einfängt. Da legst du ein 4x2x0,6 Fernmeldekabel JYSTI hin. Vom Kleinverteiler gehts zu GBM und MK Die BWMs fährst du auch mit diesem Kabel an, alternativ nach Beschaltungstechnik geht auch 2x2x0,6 Nimm kein 0,8er Kabel, auch wenns dir aufgeschwatzt werden soll. Es ist wesentlich besser 0,6 zu verarbeiten. Die Querschnitte reichen in dieser Technik allemal aus. |
|||
|