Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt
|
19-12-2014, 14:53
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt
Hallo,
herzlich willkommen hier im Forum. Zu deinen Fragen: MG auf Off , damit ist der interne Magnetkontakt abgeschaltet Reaktion kommt auf DEL Melder aktiviert einen verzögerten Alarm. Nun C und GND verbinden und NC und In1. Die anderen beiden Brücken bleiben drin. Das was. Nun siehst du einen aktiven Melder, wenn der Kontakt offen ist. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt - elfer01 - 18-12-2014, 15:52
RE: Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt - elfer01 - 19-12-2014, 14:32
RE: Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt - timbaum - 19-12-2014 14:53
RE: Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt - elfer01 - 19-12-2014, 16:15
RE: Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt - elfer01 - 20-12-2014, 18:09
RE: Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt - timbaum - 20-12-2014, 19:06
RE: Öffnungsmelder JA-81M und Riegelkontakt - elfer01 - 21-12-2014, 17:48
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
JA-81M löst Panikalarm aus | Frowler | 9 | 4.141 |
25-07-2019 11:36 Letzter Beitrag: Frowler |
|
2 x Fehlalarm JA-81M | XKeeperX | 19 | 10.224 |
05-08-2017 10:08 Letzter Beitrag: megagramm |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste