Hallo,
es bleibt bei zwei Drähten. Das ist ja gerade der Charm von DEOL. Du kannst mehrere Konmtakte in Reihe schalten. über jeden Kontakt legst du einen Widerstand, die Größe ist abhängig vom Alarmanlagentyp, und über einen Widerstand gehst du dann zurück zur Zentrale. Bei den Jablotron-Anlagen kannst du so 5 Melder in Reihe schalten. Es werden hier 1 k Ohm Widerstände vewendet. http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=146 Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed | _Wolfgang_ | 2 | 4.147 |
13-03-2016 18:41 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
|
![]() |
Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) | WolframS | 2 | 4.953 |
19-08-2015 06:51 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |