ABAX-Funksystem & leere Batterien
|
28-12-2014, 10:55
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: ABAX-Funksystem & leere Batterien
Hallo,
da ich bei einem recht frisch installierten AMD-100 auch nach kurze Zeit die Meldung "Batteriefehler" bekommen habe, würde mich das genauer interessieren. 1. Ist es korrekt, dass man mit der 128WRL den Batteriestatus nicht abfragen kann, sondern nur irgendwann eine Störungsmeldung bekommt? Das wäre eigentlich schade. 2. Mir ist nicht ganz klar, wie sich ein Fehler im Tracker darstellen würde (in der Doku hab ich zu der Funktion wenig gefunden). Schau ich mir den Melder im Tracker an, sehe ich drei Kurven. a) grüner Signalpegel recht konstant bei 97%. b) hellblau = Störpegel?? bei 30% c) dunkelblau = ???? Ich nehme an, ein Fehler würde sich als zu viel Kommunikation (rote Ausschläge) darstellen? In der Trackeransicht der Zentrale findet die rote Kommunikation genau alle 24 Sekunden statt. Sonst ist Ruhe. Ich hab die Batterie jetzt mal gewechselt. Da sie nur noch ne Restspannung von 2,7V hatte, geh ich mal davon aus, dass sie tatsächlich leer war. Die Frage ist nur, warum? Vielleicht hatte sie ja ne Macke Ist vielleicht ne gute Idee 2-3 hochwertige 123A in Reserve zu haben |
|||
|