FBF installation
23-01-2015, 13:28
Beitrag: #12
RE: FBF installation
direkt an der BMZ hat es prima funktioniert. ich fahre es mit einem kabelquerschnit von 0,6mm2 an allerdings mittlerweile über 2 adern für eine leitung wie oben beschrieben.

an dem FBF messe ich eine eingangsspannung von 11,85V
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
FBF installation - sebblg - 19-01-2015, 19:12
RE: FBF installation - elektrickser - 19-01-2015, 22:01
RE: FBF installation - sebblg - 21-01-2015, 10:57
RE: FBF installation - Animal - 21-01-2015, 13:42
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 11:10
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 12:06
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 12:30
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015 13:28
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 14:16
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 14:32
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 14:58
RE: FBF installation - sebblg - 23-01-2015, 19:17