Relay in den Bereichen trennen
05-04-2015, 16:33
Beitrag: #4
RE: Relay in den Bereichen trennen
So wird das nicht gehen, denke ich. Du wirst die zusätzlichen Ausgänge nutzen müssen. Ich würde dann auf den Ausgang 1 mit dem Befehl 151 den Impuls "Aktiv Impuls 1" (Wert 30) legen und diesen dann per Befehl 171 dem entsprechenden Bereich zuordnen. So zumindest mein Vorschlag. Oder weiss jemand was Besseres? Und achte auf die Belastung der Ausgänge. Die vertragen nur 50 mA!

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Relay in den Bereichen trennen - Time_to_wonder - 05-04-2015 16:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Verständnissfrage zu den Bereichen A B C D wfischen 3 1.466 27-04-2024 16:29
Letzter Beitrag: wfischen
  ABUS AZ6301 PSTN Wählgerät - komme nicht in den Programmiermodus Powerschaf 4 4.977 25-11-2018 19:11
Letzter Beitrag: Powerschaf
sad Stromausfall dann Akkuberieb den Signalton abschalten bestätigen AlpenLand 10 9.839 27-06-2018 17:54
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Wie komme ich in den Programmier-Modus? SumSum 3 4.730 22-08-2016 09:25
Letzter Beitrag: timbaum
  Warnung Relay-Platine karl-heinz#610 3 6.262 18-11-2012 19:33
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste