Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung
|
29-07-2015, 11:08
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung
Hallo evertech,
also ich habe die Sicherungen noch mal kontrolliert. Die untere Sicherung der Terxon MX habe ich auch schon mal getauscht (mit einer Sicherung, die meiner Meinung nach mitgeliefert wurde). Die Bezeichnung auf der Sicherung lautet:F2L250V. Die zweite (obere) Sicherung hat die Bezeichnung F1AL250V. Ist hier vielleicht die falsche Sicherung drin? Wenn ich nach dem Handbuch gehen, dann steht dort: F1 – 12V AUX: 230V, 1A f. F2 – Batterie: 230V, 2A f. und nach dem Schaubild in der Platinenübersicht 10.3 (Seite 15) ist die untere Sicherung für die Batterie zuständig oder liege ich da falsch? |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - mib.bam - 25-07-2015, 21:08
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - evertech - 25-07-2015, 21:23
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - mib.bam - 25-07-2015, 22:08
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - evertech - 25-07-2015, 22:43
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - mib.bam - 29-07-2015 11:08
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - evertech - 29-07-2015, 12:48
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - mib.bam - 29-07-2015, 18:54
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - Alarmservice-Hamburg - 29-07-2015, 19:53
RE: Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung - evertech - 29-07-2015, 19:08
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste