viewguard dual melder
|
15-08-2015, 19:21
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: viewguard dual melder
Ich würde die Reichweite auf 13m oder 15m stellen. Empfindlichkeit auf normal. Somit dürfte das Problem behoben sein.
![]() Bei BUS2 Anschluss muss dies per Winfem advanced oder Ebene 500 am LCD-Bedienteil programmiert werden. Die DIP-Schalter neben der Adresseinstellung haben keinerlei Auswirkung! Beim Testen den Gehtest einschalten. Ebene 204 beim LCD-Bedienteil bzw. unter "Test" -> "Gehtest starten" beim Touch-Bedienteil. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
viewguard dual melder - Teddytadeus - 14-08-2015, 09:22
RE: viewguard dual melder - Alarmstrippe - 14-08-2015, 11:16
RE: viewguard dual melder - Teddytadeus - 15-08-2015, 19:09
RE: viewguard dual melder - Alarmstrippe - 15-08-2015 19:21
RE: viewguard dual melder - Alarmstrippe - 22-08-2015, 23:20
RE: viewguard dual melder - Teddytadeus - 16-08-2015, 12:35
RE: viewguard dual melder - 5624 - 16-08-2015, 12:38
RE: viewguard dual melder - Alarmstrippe - 16-08-2015, 13:11
RE: viewguard dual melder - Teddytadeus - 17-08-2015, 17:20
RE: viewguard dual melder - reto990706 - 22-08-2015, 19:32
RE: viewguard dual melder - reto990706 - 23-08-2015, 13:17
RE: viewguard dual melder - Alarmstrippe - 23-08-2015, 14:22
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Anschluss BM Viewguard Dual ? Speicherfunktion | ban.writer | 5 | 1.245 |
08-01-2025 23:26 Letzter Beitrag: Loenne |
|
Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden | pitterman | 7 | 5.281 |
08-12-2020 20:49 Letzter Beitrag: pitterman |
|
effeff Dual 1000 | Medion | 8 | 6.346 |
07-05-2017 11:51 Letzter Beitrag: Medion |
|
Viewguard PIR IQ Panelcontrol | M-d-ley | 4 | 5.012 |
11-06-2016 14:30 Letzter Beitrag: 5624 |
|
Sabotage Viewguard dual | inquisition | 23 | 22.879 |
23-09-2014 19:20 Letzter Beitrag: inquisition |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste