Neubau
21-08-2015, 20:34
Beitrag: #22
RE: Neubau
Wenn Du jeden Melder separat zur Zentrale ziehst, kommt je nach Ausbau ein ganz ordentlicher Kabelwust zusammen. Wenn Du die alle in die Zentrale einführst wirds unüersichtlich, da wirst Du um einen Rangierverteiler nicht drumrumkommen. Deshalb Bus-System. Am besten so,wie von evertech vorgeschlagen.
Beispiel: meine eigene Anlage: Siemens SPC in Doppelhaushälfte. Busleitung 4x2x0,8 geschleift über 3 Meldergruppenerweiterungen (DG,OG, EG) und 2 Bedienteile. Melder in den Stockwerken zu den Erweiterungen.Spart Verlegeaufwand. Daurch sind die Melder Systemunabhängig. Durch das 4x2x0,8 sind genügend Adern frei, für zusätzliche Spannungsversorgung, z.B. um über die Relais in den Erweiterungsmodulen Innensirenen anzusteuern.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Neubau - haegar54 - 18-08-2015, 16:23
RE: Neubau - Zetfas1000 - 18-08-2015, 20:01
RE: Neubau - haegar54 - 18-08-2015, 23:28
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 07:35
RE: Neubau - funkistnichtalles - 19-08-2015, 08:23
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 09:11
RE: Neubau - Imyselfandme - 19-08-2015, 09:54
RE: Neubau - haegar54 - 19-08-2015, 10:14
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 11:54
RE: Neubau - funkistnichtalles - 19-08-2015, 11:39
RE: Neubau - Imyselfandme - 20-08-2015, 17:33
RE: Neubau - haegar54 - 20-08-2015, 16:42
RE: Neubau - funkistnichtalles - 20-08-2015, 21:02
RE: Neubau - haegar54 - 20-08-2015, 22:43
RE: Neubau - Zetfas1000 - 21-08-2015, 08:01
RE: Neubau - funkistnichtalles - 21-08-2015, 08:32
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 16:14
RE: Neubau - funkistnichtalles - 21-08-2015, 18:33
RE: Neubau - evertech - 21-08-2015, 18:56
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 20:12
RE: Neubau - evertech - 21-08-2015, 20:30
RE: Neubau - Zetfas1000 - 21-08-2015 20:34
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 21:36
RE: Neubau - 5624 - 23-08-2015, 01:44
RE: Neubau - evertech - 23-08-2015, 10:12
RE: Neubau - Hogend - 28-08-2015, 14:22
RE: Neubau - Zetfas1000 - 28-08-2015, 15:24
RE: Neubau - Hogend - 28-08-2015, 17:14
RE: Neubau - Alarmservice-Hamburg - 28-08-2015, 18:55
RE: Neubau - Hogend - 31-08-2015, 09:38

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Empfehlung Alarmzentrale - Neubau EFH Superholgi 30 5.129 24-12-2025 17:49
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 2.663 01-03-2025 19:09
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 2.387 17-11-2024 23:36
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos tim.tom 22 5.781 22-06-2024 09:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Planung Neubau EFH Polar55 33 9.416 11-12-2023 19:10
Letzter Beitrag: peteralarm
  Neubau EFH: Innenraum vs Außenhautüberwachung beenii23 7 2.501 08-12-2023 13:45
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 32.320 16-02-2022 10:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 20.844 13-07-2021 18:43
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Grundlagenberatung Neubau EFH Japa27 19 10.818 13-07-2021 17:34
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
question Neubau Nikola.sar 4 4.312 16-05-2020 17:35
Letzter Beitrag: peteralarm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste