Batteriewechsel und Lebensdauer
|
11-09-2015, 07:33
Beitrag: #24
|
|||
|
|||
RE: Batteriewechsel und Lebensdauer
Aus Kundensicht möchte ich natürlich Batterien selber tauschen.
Aus Errichtersicht lassen wir die Verdienstmöglichkeit mal komplett außen vor. Jemand Drittes (Kunde oder andere Errichterfirma oder sonst wer) öffnet die Anlage, schraubt dran rum oder geht in die Programmierung, nach einiger Zeit tritt jetzt ein Schaden auf oder aber die Anlage funktioniert nicht mehr so wie sie soll. Dann kann niemand vom Errichter verlangen dafür gerade zu stehen, denn jemand Drittes hat sich an der Anlage vergriffen. Wenn man seinem Errichter sagt, dass eine Batterie vorzeitig den Geist aufgibt, dann wird er das vermutlich 1. wissen, 2. falls es sich um einen Firmwarefehler handelt diesen auch ausbügeln (bzw. patchen) wollen. Ich würde Rücksprache mit dem Errichter halten, was zu tun ist. Denn ohne seine Antwort zu kennen ist das hier Kaffeesatzlesen in seiner reinsten Form! ![]() Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Bewegungsmelder nach Batteriewechsel ausgefallen | Keksmonster | 10 | 3.380 |
16-11-2023 22:51 Letzter Beitrag: Keksmonster |
|
Batteriewechsel Fensterkontakte 182 m | Marc421 | 10 | 8.675 |
28-02-2021 21:35 Letzter Beitrag: Ahnungslooser |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste