Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ABUS Öffnungsmelder MK1010 Vertratung erkennen
10-11-2015, 09:32
Beitrag: #2
RE: ABUS Öffnungsmelder MK1010 Vertratung erkennen
Hallo
Hast Du die Möglichkeit mit einem Multimeter oder Durchgangsprüfer den elektr. Durchgang zu prüfen?
Wenn ja dann bei offenen Melder jene 2 Leitungen ausmessen, die trotzdem Durchgang haben, das sind die Sabotagekontakte.
Zur Kontrolle sollten dann die beiden restlichen Kontakte nur dann Durchgang haben, wenn der Melder geschlossen ist.
Wenn du keine Möglichkeit zum Messen hast, könntest Du auch bei GEÖFFNETEM Melder immer 2 Anschlüsse an die Sabotageeingänge der Alarmanlage anschliessen, bis die Alarmanlage keinen Sabotagealarm mehr meldet. Diese beiden sind dann die Sabotagekontakte.
mfg
Sektionschef
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: ABUS Öffnungsmelder MK1010 Vertratung erkennen - Sektionschef - 10-11-2015 09:32



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste