FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...)
|
|
25-01-2016, 19:43
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...)
(25-01-2016 16:28)boober schrieb: ...Daher habe ich mich nun dazu entschlossen, a) die SG1800 über eine externe Notstromversorgung laufen zu lassen und b) den Betrieb ohne Akku zu machen (die Eingänge PS an der SG1800 verwenden). ...Das ist soweit auch OK und dafür gibt es ja das von megagramm erwähnte Netzteil mit Akkupufferung. Du solltest aber auch daran denken, dass ein Ausfall der Haltespannung am Triggereingang zum Auslösen der Sirene führt. Also wenn bei falscher Wahl der Triggerart die Terxon stromlos gemacht wird, geht der Krach an der Sirene auch los, wenn Du nicht vorher die Versorgung der Sirene über den PS-Anschluss abtrennst. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - boober - 22-01-2016, 14:22
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - Sektionschef - 22-01-2016, 21:34
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - boober - 25-01-2016, 16:28
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - Alarmservice-Hamburg - 25-01-2016 19:43
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - boober - 26-01-2016, 13:24
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - megagramm - 25-01-2016, 19:36
RE: FUAA50000 und SG1800 verdrahten (die 1000ste...) - boober - 27-01-2016, 13:46
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe