RE: EW/IW Kurzschlussfest?
Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich hab mal versucht über die EN-50131-Kl-2-VDS-A was zu finden bin aber nicht wirklich fündig geworden, ob dort eine Definition existiert, die verdrahtete Alarmausgänge auf kurztschlussicherheit definiert sofern das da überhaupt drinstehen muss. Ausser in der VDS 2252-S1 für Klassen B und C steht was dazu. (...) Externe Verbraucher müssen so angeschaltet werden können, das durch einen Kurzschluss die Gesamtfunktion der EMA nicht negativ beeinflusst wird (....) Nachtrag: Um auf Nummer sicher zu gehen würde sich dann ein Relais anbieten, welches ja dann phys. die Anlage vom Signalgeber trennt oder nicht? Die Speisespannung kan man ja dann mit einer Sicherung von der Batterie sichern gegen evtl. Kurzschluss. So kann man dann aber gewiss sein das wenn der fall X eintritt man sich nicht die Anlage hochjagt. Eine entsprechend dimensionierte Sicherung vom Typ F sollte da flott genug sein bevor die Kabel zur Lichterkette werden . ;-) Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|
|