Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Brandmeldeanlage comfire 3000-4 plus
12-03-2016, 19:44
Beitrag: #5
RE: Brandmeldeanlage comfire 3000-4 plus
Guten Abend,

ich bin dem Fehler auf die Schliche gekommen.
Es ist von größter Notwendigkeit die passenden Loopeingänge für die eingebaute Karte zu verwenden.
Auf Grund der Leitungseinführung habe ich wie erwähnt die Eingänge 9 u 10 verwandt.
Die Loopkarte aber links verbaut. Daher wurde die auch erkannt, jedoch kein Melder...
Also flugs die Loopkarte nach rechts, Zentrale zurückgesetzt, Karte neu eingelesen und siehe da ich hatte auch alle Melder.
Wenn auch nur als Stich im ICheck angezeigt, aber dies wurde durch eine defekte Leitung verursacht. Nachdem auch dieses kleine Problemchen behoben war, ist nun alles oki.

Jetzt muss ich nur noch herausfinden warum ständig die Prüfungs LED blinkt...

und mache mich dann als nächstes an die complex 200h welche auch noch von mir zum laufen gebracht werden soll...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Brandmeldeanlage comfire 3000-4 plus - keeeeenplaaaaan - 12-03-2016 19:44

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Funk Brandmeldeanlage Bensen 26 17.782 08-03-2021 21:07
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Brandmeldeanlage derhilde 5 9.076 06-02-2020 09:43
Letzter Beitrag: Integraler
Rolleyes Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 mdsobendrauf 3 8.365 30-10-2019 16:42
Letzter Beitrag: Ingo Wagner
  Brandmeldeanlage steuert Türöffner an? Privateruser 2 5.429 05-02-2019 19:06
Letzter Beitrag: 5624
Rolleyes Brandmeldeanlage Bosch UEZ 2000 mdsobendrauf 4 10.253 27-12-2018 19:40
Letzter Beitrag: mdsobendrauf
  Batterie Brandmeldeanlage bora2019 2 6.549 26-09-2018 13:53
Letzter Beitrag: bora2019



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste