LX: nur ein Erw.-BDT?
18-03-2016, 13:46
Beitrag: #2
RE: LX: nur ein Erw.-BDT?
Hmm, also nach noch etwas rumprobieren habe ich folgendes rausgefunden: Wenn ich am Bedienteil den "WARD SNDR" Jumper ziehe und die Anlage neu starte, dann funktioniert alles wie es soll.

Frage, die dann nur noch bleibt ist: was habe ich bei der Programmierung übersehen. Es heißt doch

"29. WARD SNDR: If the operating panel output is
programmed as Sndr. Ctl. type and the jumper
is connected, the integrated signalling device
works only in a selected partition."

Ich habe aber keine weiteren Partitionen erstellt. Heißt also ich muss mindestens eine Partition konfigurieren?