Hallo,

eine flexible Programmierung dieser Art scheint mir so nicht vorgesehen. Ganz unmöglich erscheint mir das auch nicht. Grundproblem ist, dass die Anlage sich nach erster Auslösung einen neuen Zustand merken müsste und somit auf die zweite Auslösung anders reagieren müsste.

Prinzipiell könnte man dafür die Anlagenzustände Scharf / Home 1, 2, 3 nutzen. Also wenn Auslösung, dann über eine Regel Wechsel in Zustand Home 1, ...
Was ich mir als Probleme dadurch vorstellen könnte:
  • Die Homezustände sind damit nicht mehr nutzbar
  • Wie erreicht man es, dass die Anlage wieder zurückgeht in den Grundzustand "Scharf", wenn zB. nach 30 min keine zweite Auslösung folgt?
  • Am Ende ist das alles "Murks". Das ganze kann nur mit Regeln realisiert werden. Ob das in der Praxis auch immer funktioniert, ist fraglich. Und Frage an die Experten: Welche Nebenwirkung hätte diese "Umwidmung" des Homemodus?
Mein Fazit: Das wäre mir zu viel Bastelei mit zu vielen Fehlerquellen. Daher würde ich diesen Ansatz ganz schnell wieder verwerfen...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Alarm nur bei festgelegter Sensoren-Auslösung möglich? - hanneshessen - 03-04-2016 06:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Bestätigungssignal nur bei bestimmten Modi Rantanplan 2 842 17-12-2024 17:11
Letzter Beitrag: Rantanplan
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.445 24-11-2023 09:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
smile Report - SMS - Disarm nur bei Alarmauslösung Alfredo2 9 4.527 18-02-2023 09:15
Letzter Beitrag: PeterF
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 2.978 13-06-2022 16:40
Letzter Beitrag: justasimpleguy
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 2.208 11-06-2022 20:13
Letzter Beitrag: peteralarm
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 2.566 02-04-2022 07:06
Letzter Beitrag: Gemini
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 8.690 22-07-2021 15:25
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren benmar 28 15.847 14-04-2021 20:40
Letzter Beitrag: noby2104
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 15.308 31-03-2021 02:53
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  geklebte Sensoren bitbeisser 19 11.550 12-07-2020 21:11
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste