RE: Jablotron 82k Das wird so nix
Jepp da gebe ich dir recht, da stimmt was nicht.
Die Melder in der verzögerten Zone müssen während der Ausgansverzögerung ignoriert werden. Da ist noch wo ein Wurm drin. Anscheinend wird nach Ablauf ein falscher Zustand des Melders detektiert und das löst den Alarm aus. Aber wie du schon sagst mal abwarten was die Logs sagen. GGf. würde ich auch den AutoBypass mal abschalten, weil dann sieht man auch genau welchen Zustand der Melder der Zentrale meldet (offen/geschlossen). Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|