Daitem SP Programmierung
|
|
27-09-2012, 09:29
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Daitem SP Programmierung
(26-09-2012 21:27)Hans schrieb: ... Ja ... das geht. System über die externe Codeeinrichtung in den Montagebetrieb versetzen. An der Zentrale folgendes eingeben: *58* dann die zu programmierende Taste drücken *129*0** An der Codeeinrichtung folgendes eingeben: *58* dann die zu programmierende Taste drücken *22*0** Anschliessend System über die externe Codeeinrichtung wieder zurück in den Normalbetrieb schalten. Die Angaben gelten für direkten Zugang (also ohne Codeeingabe) - falls die jeweilige Funktion erst nach Eingabe des Zugangscodes erfolgen darf, dann bitte an Stelle der letzten 0 eine 1 eingeben. Und solltest Du statt lautem Notruf an der Codeeinrichtung, lieber den Stillen Alarm via Telefonwählgerät haben wollen, dann gibst Du statt 22 eben 24 ein. Viel Erfolg! |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Daitem SP Programmierung - Hans - 26-09-2012, 21:27
RE: Daitem SP Programmierung - Funkalarmprofi - 27-09-2012 09:29
RE: Daitem SP Programmierung - Hans - 27-09-2012, 20:28
RE: Daitem SP Programmierung - Hans - 01-10-2012, 11:05
RE: Daitem SP Programmierung - Funkalarmprofi - 09-10-2012, 22:42
RE: Daitem SP Programmierung - Hans - 10-10-2012, 13:02
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe