LSA Leisten Verdrahtung
|
14-04-2016, 05:40
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
RE: LSA Leisten Verdrahtung
Die Variante mit Rangierdrähten wurde früher häufig verwendet, im Zeitalter vor BUS-Technik und DEOL. Ist hervorragend geeignet, um die Melder per Z-Verdrahtung auf den HVT zu bekommen. Es war durchaus üblich, mehrere Melder per Rangierung auf eine Linie zusammenzufassen. Bei Problemen einfach Rangierung raus und jeden Melder einzeln messen.
Wenn Du mit DEOL arbeitest, und die Widerstände im Melder hast, sowie jeden Melder auf eine eigene linie legst, kannst Du durchaus auch ohne Rangiertechnik arbeiten. Egal, wofür Du Dich entscheidest, dokumentiere das bitte äußerst sauber. Wenn Du in 3 Jahren nach einem Fehler suchst, wirst Du dankbar darüber sein... Wie in dem beispiel sollte dein Verteiler auf jeden Fall nicht aussehen..... Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy) |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste