Verhalten bei Stromausfall?
30-04-2016, 00:38
Beitrag: #26
RE: Verhalten bei Stromausfall?
(29-04-2016 19:31)Alarmicus schrieb:  ... Also 52Ah was bei 500mA Arbeitsstrom nach 3 Tagen eine 3/4 Entladung wäre. Passt für mich.

Was soll den das für ein Monster sein das dauerhaft 500mA Strom frisst (also Abgabeleistung, und ich gehe mal von einem privaten Objekt aus das nicht die Ausmaße eines Hollywood-Anwesens hat)?! Du legst die Akku Kappa ja nicht nach Spitzenlast über die gesamte stromlose Zeit aus!?

Wir projektieren auf min 60 Std. Akku-Kapazität Eine grössere Telenot Zentrale (Gewerbeobjekt oder grosses Privathaus) hat dann mit einem Zusatznetzteil z.B. 4x 12 Ah Akkus. Slaves und manchmal auch abgesetzte Übertragungseinrichtungen, Funkgateways haben nach Bedarf weitere Netzteile und Akkus...

Zu einer Projektierung gehört in jedem Fall die Berechnung des Arbeits- und Ruhestroms inkl. Worst-Case wie Melderselbsttests, Alarme etc. Und das für alle Linien einzeln (musst Du ja eh machen um den notwendigen Leitungsquerschnitt/Adernanzahl zu berechnen).

Für kleine Standardanlagen mit ein paar Meldern kann die Berechnung mal entfallen wenn man das schon einige Male gemacht hat, aber wenn Du selbst baust rechne besser (Excel Tabelle mit allen Verbrauchern, deren Ruhe und Arbeitsstrom usw. Diese Angaben liefert jeder seriöse Hersteller in seiner Dokumentation, von reinen Funkanlagen mal abgesehen, da bringts Dir melderseitig eh wenig das zu wissen).

Unerwartete Spannungsabfälle mit daraus resultierenden Fehlfunktionen/Fehlalarmen sind zumindest ärgerlich und nicht selten gefährlich und teuer.

relativ sicher? = relativ unsicher!