intern Scharf anzeigen lassen
|
|
21-07-2016, 07:25
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
|
RE: intern Scharf anzeigen lassen
Hallo
Bzgl. Zone aus Komplettaktivierung herausnehmen: Ich habe es noch nie ausprobiert aber bei der Zonendefinition gebe ich ja die Teilbereiche A-D mit an. Kann ich da nicht auch A weglassen und nur B-D angeben? Sollte dann nicht die Zone bei Komplettaktivierung(A) ignoriert werden? mfg Sektionschef (20-07-2016 22:45)MyAlarmi schrieb: Hallo zusammen! Hallo Zuerst die LED mit Vorwiderstand an einen der zusätzlichen Transistorausgänge anschliessen. +12V -->Vorwiderstand -->LED Anode und LED Kathode an den Transistorausgang anschliessen. Danach den Ausgang aktivieren: Code 151(bei Verwendung Transistorausgang1) auf Wert 30 (Aktiv1) stellen. Code 170 auf 00(kein Impuls) Code 171 auf bei Aktiv1 mit den Tasten ABCD nur BCD aktivieren. mfg Sektionschef |
|||
|
|