FI-Trenner für OASIS 80
25-07-2016, 12:21
Beitrag: #2
RE: FI-Trenner für OASIS 80
Hallo,

ich fühle mich berufen, hier was dazu zu schreiben.

Mit "FI-Trenner" meinst Du wohl einen Fehlerstromschutzschalter, kurz FI-Schutzschalter. Das was Du vorhast, ist wohl das Stromlosschalten der elektrischen Anlage bei Gasalarm, um Explosionen zu vermeiden. Das Ganze ist irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht, da das Abschalten durch einen FI-Schutzschalter einen kurzen Lichtbogen verursacht, der natürlich auch ein Zündfunke einer Explosion sein könnte. Gas ist ja bereits in der Luft, wenn der Sensor anspricht.

Zudem ist das Abschalten eines FI-Schutzschalters durch Brücken des Neutral- und PE-Leiters (wie es das Conrad-System wohl macht) eine ruppige Sache. Man fährt den FI quasi vor die Wand. Fachgerecht würde so etwas mit einer Schützschaltung realisiert, die die gesamten elektrische Anlage stromlos schaltet. Doch auch hier hat man das Problem, das beim Abschalten unter Last ein Lichtbogen entsteht.

Und immer schön Finger weg von elektrischen Anlagen!

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
FI-Trenner für OASIS 80 - AxelV - 25-07-2016, 11:54
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - Time_to_wonder - 25-07-2016 12:21
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - neufre - 25-07-2016, 12:59
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - neufre - 25-07-2016, 13:23
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - AxelV - 25-07-2016, 15:07
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - AxelV - 26-07-2016, 06:59
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - AxelV - 28-07-2016, 10:39
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - AxelV - 24-08-2016, 17:27
RE: FI-Trenner für OASIS 80 - AxelV - 25-08-2016, 10:12



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste