Sicherheit Schlüsselschalter
|
11-08-2016, 13:52
Beitrag: #26
|
|||
|
|||
RE: Sicherheit Schlüsselschalter
die EN 50131 hat bis vor kurzem eine aussenliegende Scharfschalteinrichtung sogar untersagt - und erst auf Drängen des VdS gebilligt
![]() hab´s gerade mal nachgeschlagen EN 50131-1 8.3.8.2 Es muss ein Weg vom Beginn der Eingangszeit zur Scharfschalteinrichtung festgelegt werden. Beginnt die Eingangszeit dürfen nur die auf diesem Weg liegenden Melder während der Eingangszeit keine Alarmierung auslösen. so war es bis zur letzten Version der EN. Aktuell ist ein Zusatzpassus mit drin: Das Unscharfschalten ohne Betreten des überwachten Bereiches ist auch erlaubt Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|