Bewegungsmelder 8006 P reagiert nicht
19-11-2012, 20:51
Beitrag: #4
RE: Bewegungsmelder 8006 P reagiert nicht
Hallo Schmix,


(19-11-2012 20:02)schmix schrieb:  Meine zentrale sagt dauernd "Batterie schwach Zentrale" an.

Der Akku ist zu 99,9% OK. Dies ist eine typische Fehlermeldung. Du hast bei der Inbetriebnahme erst die 230V angelegt und dann den Akku angeklemmt. Nur dann läuft die Ladeschaltung nicht an und nach einiger Zeit gibt es diesen Fehler.

Also erst Akku, dann 230V.

Denke daran das der Bewegungsmelder standard mäßig auf verzögert steht. Also erst die Eingangsverzögerung abwarten.

Nach dem schließen des Deckels hast du 15 Minuten Zeit ständig Alarm auszulösen. Danach geht der Melder nach jedem Alarm in den Schalfmodus. Daran ändert auch ein erneute Scharfschaltung nichts. Du muss dann 10 Minuten warten bevor du einen neuen Alarm auslösen kannst.

GRuß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.