Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme?
04-12-2016, 12:36
Beitrag: #3
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme?
Ein ähnliches Verhalten habe ich an meiner billigen Torlichtschranke.
Funktionsreserve heißt, die Elektronik kompensiert eine Schwächung des Strahls bis zu einem gewissen Level. Bei mir ist es feuchter Niederschlag am Reflektor. Einmal drüberwischen und gut ist. Habe schon mit Dach probiert, jedoch ebenfalls unbefriedigend. Luftfeuchtigkeit legt sich nunmal auf allen Flächen ab. Beheizen wäre noch ne Alternative, der Aufwand ist es mir aber nicht wert.
Nebelreflektion habe ich jetzt so noch nicht feststellen können, da müsste die Suppe schon ziemlich dicht sein bei 5m, 12 m sollte mal getestet werden.
Es gibt Schablonen, womit man das simulieren kann. Wird bei Linienstrahlrauchmeldern mitgeliefert Big Grin
Bei guten Herstellern ist das ebenfalls im Zubehör dabei.

Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung!
Erfahrung ist eine nützliche Sache.
Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Hat jemand eine Lichtschranke und kennt meine Probleme? - funkistnichtalles - 04-12-2016 12:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ich und meine Sonderfälle 5624 12 6.915 01-08-2022 14:26
Letzter Beitrag: ToWo
  Kennt jemand diese GMA? **SOLVED** wotohr 3 5.017 19-02-2018 10:53
Letzter Beitrag: wotohr
  Lichtschranke anstatt Bewegungsmelder MaWe 4 8.681 09-10-2017 18:13
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Welche Anlage erfüllt meine Anforderungen? Vitamin_B 2 4.021 03-12-2014 21:03
Letzter Beitrag: Vitamin_B
  Wer kennt diese EMA ?? Bastard123 2 6.061 09-08-2012 22:48
Letzter Beitrag: Bastard123



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste