Hallo,
bei der OASIS Anlage kannstdu die Funksirenen keinem Bereich zuordnen. Es ist unerheblich ob du Berteich A, B oder C, markierst. Bei einem Alarm egal aus welchem Bereich, geht die Sirene immer an. Über diese Funktion, kannst du einstellen, ob die Sirenen auch bei Teilscharfschaltung aktiv sein sollen. Die PG Ausgänge kannst du alarmmäßig einem Teil-Bereich zuordnen und darüber Sirenen ansteueren. Denk daran, das diese nur jeweils max 100 mA schalten können. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|