Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ersteinrichtung Terxon SX
15-01-2017, 13:00
Beitrag: #3
RE: Ersteinrichtung Terxon SX
Hallo evertech,
danke für freundliche Begrüßung und schnelle Antwort. Problem ist richtig erkannt (Die Birne leuchtet schon hell, wie Deine zielführenden Beiträge zeigen). Noch einige Infos zum Hintergrund: Bei Übernahme des Objektes war eine alte Anlage (EG 3000 Vertrieb wohl Conrad) vorhanden. Angeschlossen 4 Zonen. Die Anlage arbeitete einwandfrei. Ich wollte sie nun aber im Hinblick auf den deutlich größeren Komfort durch die SX ersetzen.
Ich habe entsprechend Deinem Vorschlag die Zonenwiderstände über die SX gemessen und Multimeter kontrolliert. Ergebnisse: a) mit Brücke 0K0 b) Zone 1: 9K9 c) Zone 2: 9K9 d) Zone 3: 10K1 e) Zone 4: 9K9.
Ich muss nun zugeben, dass mir das Ergebnis nicht recht weiterhilft. Interpretationshilfe möglich?
Mich irritiert, dass die Altanlage mit diesen Parametern arbeitet, die SX nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ersteinrichtung Terxon SX - techniete - 14-01-2017, 19:40
RE: Ersteinrichtung Terxon SX - techniete - 15-01-2017 13:00



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste