Hallo Christian,
Danke für Deine ausführlichen Infos. Ich habe die Umstellungen vorgenommen und die 80L sowohl im Bereich A als auch im Bereich C getestet. Ergebnis: die Ein- und Ausgangsbestätigungen erfolgen, keine Alarmauslösung. Die 80L verhält sich analog der "Alteinstellungen"; keine Änderungen. Ich frage nochmal nach den AC / UC Modulen. Wenn ich die 80L hierüber anmelde, habe ich dann evtl. Chancen? Du schreibst ja, dass eine UC dem PG-Ausgang folgt; diesen habe ich ja aktiviert. Ich bin auf einen Beitrag aus März 2013 von "Toxx" gekommen. Hier spricht er von einem Relais - Stichwort Monoflop. Hast Du hierzu nähere Infos? Gruß Heinz |
|||
|