Hallo Christian,

Danke für Deine ausführlichen Infos.
Ich habe die Umstellungen vorgenommen und die 80L sowohl im Bereich A als auch im Bereich C getestet.
Ergebnis: die Ein- und Ausgangsbestätigungen erfolgen, keine Alarmauslösung.

Die 80L verhält sich analog der "Alteinstellungen"; keine Änderungen.

Ich frage nochmal nach den AC / UC Modulen. Wenn ich die 80L hierüber anmelde, habe ich dann evtl. Chancen?
Du schreibst ja, dass eine UC dem PG-Ausgang folgt; diesen habe ich ja aktiviert.

Ich bin auf einen Beitrag aus März 2013 von "Toxx" gekommen. Hier spricht er von einem Relais - Stichwort Monoflop.

Hast Du hierzu nähere Infos?