Innensirene für Teilscharfstellung
|
29-03-2017, 21:32
Beitrag: #42
|
|||
|
|||
RE: Innensirene für Teilscharfstellung
Nein du brauchst hier zwingend keine 2 Netzteile.
Das Netzteil, was die UC82 versorgt, kann auch die Sirenen mitversorgen. So habe ich es hier bei mir ja auch. Hier hast du die Anleitung dazu, da siehst du auch die Verdrahtungsmöglichkeit: http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...52_anl.pdf +12V vom Netzteil gehen an den Anschluss +U +12V vom Netzteil gehen an den Anschluss C von Relais X (kannst hier ne Brücke legen von +U) GND (Minus) vom Netzteil gehen an den Anschluss GND Sirene +12V geht an Anschluß NO von Relais X Sirene GND (Minus) geht an Anschluss GND Somit hast du alles versorgt. die UC82 und die Sirene. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|