Probleme mit 4-adrigen Reedkontakt
01-04-2017, 08:18
Beitrag: #4
RE: Probleme mit 4-adrigen Reedkontakt
(31-03-2017 23:54)MarcoR schrieb:  Nur warum habe ich bei den beiden selben Adern immer "Dauerdurchgang"?

Ich verstehe die Frage nicht? Willst Du wissen, warum bei geschlossener Türe/Kontakt auf BEIDEN gegenüberliegenden Adernpaaren ein Durchgangsstrom gemessen werden kann?

So sollte es sein wenn der Kontakt i.O. ist. Der eine Kreis ist der Sabo Kreis (immer geschlossen solange der Kontakt mechanisch ok ist) und der andere ist der eigentliche Öffner. Wenn der Öffnerkreis also nicht aufmacht (den Durchgangsstrom unterbricht) sobald Du die Türe öffnest (den Magnet vom Reedkontakt entfernst) ist der Kontakt defekt.

relativ sicher? = relativ unsicher!