Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung?
08-09-2017, 23:08
Beitrag: #8
RE: Planungsbeginn OASIS - Verdrahtung?
(08-09-2017 22:30)timbaum schrieb:  Hallo,

(08-09-2017 19:30)smith007 schrieb:  Also von der Theorie her sollten da auch mehrere NC-Kontakte gehen.
(...)
Von Aufbau her kann es sinnvoll sein mehrere Kontakte in Reihe zu schalten und dann die gesamte Reihenschaltung mit einem Widerstand zuüberbrücken.

(...)

@Tim

Genau diesen Aufbau habe ich ja beschrieben.
Ich bezog mich da auf die aktuelle Installationanleitung von Indexa (20170210).
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...et_anl.pdf
Seite 14 Abb. 9. (siehe Anhang)
Ich denke du meinst auch diesen.

Was mich hier nur stutzig gemacht hat war, dass hier auch von max. 5 Kontakten die Rede ist.
Im Grunde ist es bei dem Schaltprinziep egal wieviele gleichzeitig offen sind,
da schon einer ausreicht um Alarm auszulösen.
Das ganze auch analog zu dem Sabotagekontakt mit Sabotagemeldung.

Wenn man natürlich jeden Kontakt einzeln brückt mit 1K dann hast du recht und man hat den von Dir beschrieben Effekt bei >5 Kontakten.

Gruß Christian