Terxon MX Impuls
|
29-04-2018, 08:18
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX Impuls
Hallo
Ich nehme an,es handelt sich bei dem Eltako um einen Stromstossschalter oder einen Lichtdimmer? Und die MX soll im Alarmfall das Licht einschalten, richtig? So habe ich es bei mir auch, jedoch arbeite ich nicht mit einem Impuls sondern ich überbrücke den Eltako mit einem Relais. Hat den Vorteil, dass der Einbrecher nicht gleich wieder das Licht mittels Schalter ausschalten kann und es ist auch sicherer.U.u. wird der Impuls nicht immer erkannt, bei einem Lichtdimmer wird mit einem Impuls die vorherige Lichtstärke eingestellt, das kann auch recht dunkel sein. Auch die Lichtdimmer lassen sich überbrücken, ich habe dazu extra bei Eltako angefragt. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX Impuls - Tycho_ - 28-04-2018, 20:06
RE: Terxon MX Impuls - Manfredo - 28-04-2018, 22:24
RE: Terxon MX Impuls - Sektionschef - 29-04-2018 08:18
RE: Terxon MX Impuls - Tycho_ - 29-04-2018, 11:47
RE: Terxon MX Impuls - Sektionschef - 29-04-2018, 19:10
RE: Terxon MX Impuls - Manfredo - 30-04-2018, 08:23
RE: Terxon MX Impuls - Tycho_ - 01-05-2018, 20:50
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste