Sirenenverzögerung Terxon SX
29-03-2013, 06:55
Beitrag: #5
RE: Sirenenverzögerung Terxon SX
Also die Sirene habich an OP 1 081 auf 00 ( sirene )
und OP 2 082 auf 08 (blitz folgend)
an OP 3 haengt die Service led der SG1800 mit ( alarm quiettierend).

An OP 2 hab ich zusätzlich noch einm Finder Relais mit drann worüber die Spule mit OP 2 und + vom LS verbundenm ist.

Ich hatte vom grossen C (best. 195901) eine Einschaltverzögerung eingebaut, hat soweit auch funktioniert, das einzige Problem mit der SIrenenverzögerung ist dann aber das beim Brandmelderalarm das Signal "gepulst" kommt und die Schaltung, da kein Dauersignal anliegt, nicht mehr durchschaltet ;-(((

Die Einschaltverzögeung war wie folgt angeschlossen:
Op2 an klemme - und C der EV, Klemme + vom LS an Plus und Sirene an Klemme C der EV.

Meine SG 1800 ist nach folgendem Verdrahtungsplan verbunden http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...est_IP.pdf

Es geht mir aber auch tierisch auf den kecks das beim Verlust der Versorgungsspannung und den +12V an C+ für die SG 1800 ( ueber OP 1 ) das teil dann gleich losheult ! Hat jemand ne idee wie man das aendern koennte ? ? ?