Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale"
|
12-03-2019, 18:26
Beitrag: #20
|
|||
|
|||
RE: Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale"
irgendwie verstehe ich Dich nicht. Was gibt es da nicht zu verstehen?
Ein FI ist nun einmal Pflicht und wo er vorhanden ist, muss bei einer Gefahrenmeldeanlage ein seperater FI mit eigner Sicherung installiert werden. Spannungsversorgung zur Gefahrenmeldeanlage Unterverteilung > FI-Schalter > Abgangssicherungen Gebäude Unterverteilung > FI-Schalter > Sicherung > EMA So muss das nach VDE aufgebaut werden. Der Techniker sagte lass den FI weg Unterverteilung > FI-Schalter > Abgangssicherungen Gebäude Unterverteilung > Sicherung zur EMA So ist das nicht VDE konform und nicht zulässig Also darf er nicht sagen....lass den FI weg. Eine Elektrofachkraft wird aber auch einen Teufel tun, das ohne FI aufzubauen. Der könnte sich nämlich, wenn es zu einem Personenschaden kommt gar nicht vor Gericht so viel rechtfertigen wie er das müsste um heil aus dieser Nummer rauszukommen. Was man privat für sich selber hinbastelt ist aber jedem selbst überlassen. Deine Frage war doch... Warum er das nicht sagen darf. |
|||
|