Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale"
13-03-2019, 00:06
Beitrag: #32
RE: Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale"
Hallo,
nicht nur in Österreich auch in Deutschland.
Steht aber auch in den Errichteranleitungen zu mindest in den, die ich kenne.
So steht es explizit in den Anleitungen von Esser Brandmeldetechnik.
Ich gehe davon aus, daß hier der VDS angelehnt an der VDE keinen Unterschied macht, ob BMA oder EMA

Auch wenn Frau Sommer das hier jetzt nicht hören möchte.
Zum Thema RCD
Dieses wird in der VDE 0100 genau geregelt. Errichten von elektrischen Anlagen bis 1000V

Wenn sie das aber nicht glauben möchte, hilft nur eins,
" die VDE bestellen und nachlesen ".

Und auch da hat Escape recht, wenn er sagt, daß die Anlage bei einem schon bestehendem FI ( RCD ) mit einem eigenen RCD und LS-Automat angeschlossen werden muss.

Ein FI-Schalter ist nun einmal Pflicht und wenn es zu einer Aufteilung der Stromkreise bezüglich einer Gefahrenmeldeanlage kommt, muss dort selbstverständlich ein eigener RCD verbaut werden.
So sind nun einmal die Vorschriften.

Warum Frau Sommer das nicht einsehen möchte ist mir leider auch unverständlich.
Wer elektrische Anlagen errichtet, sollte schon Kenntnisse in den entsprechenden Vorschriften haben und sich nicht versuchen in einem Forum fortzubilden und alles anzuzweifeln was einem nicht Passt.
Vorschrift ist nun einmal Vorschrift.
Aber da Frau Sommer ja klar ist, daß man einen FI für das Badezimmer und die Aussensteckdose benötigt, weiss man in welchem Jahr oder besser Jahrhundert sie vorschriftsmäßig stehengeblieben ist. Das müsste so Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Natürlich gibt es noch den " Bestandsschutz "
Aber im eigenen Interesse sollte man mittlerweile die Gesamte Anlage auf einen oder mehrere RCD`s umgerüstet haben. Es gibt natürlich auch noch so alte Gebäude, wo es nicht möglich ist.
Aber von solchen Gebäuden ist hier ja nicht die Rede, da der TE ja schon einen FI im Hause hat.


Die VDE- Vorschriften kann man auch nicht im Netz finden oder gar downloaden. Diese müssen bei dem VDE Verlag bestellte und auch auf dem laufenden gehalten werden. Für jede Neuerung bezahlt man natürlich.
Das kostet natürlich Geld. Aber wer Anlagen errichtet, sollte das schon investieren.


@Dachs

Ja, die Aussage von Frau Sommer ist schon sehr provokativ um nicht zu sagen schon absolute Frechheit, jemandem so etwas zu unterstellen.

Lass dich nicht verunsichern von solchen Aussagen.

So wie Du es nun vor hast, ist es der Richtige Weg. Seperater RCD und LS-Automat

Gruß
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Nach Stomausfall - Fehler "Netzstoerung Zentrale" - topas - 13-03-2019 00:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.037 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste