561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten
|
31-05-2019, 19:23
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: 561-HB48 von DS 7500 auf DS 6750 umrüsten
Ich habe bereits ein DS6750 an einer MB16, also die große Variante der MB8, als IP-ÜE und Buskomponente in Betrieb genommen. Die Anlage sieht es im erweiterten Kompatiblitätsmodus als DGA2400, bietet dann auch eine USB-Schnittstelle für die Parametrierung, die auch von Winfem 100 genutzt werden kann. Die Parametrierung läuft für beide Teile, also EMZ und ÜE, getrennt über das jeweilige Programm bzw. bei der EMZ auch über das BT.
In der EMZ werden, wie in der Anleitung der ÜE beschrieben, spezielle Rufnummern hinterlegt, die das DS6750 dann den eigentlichen Übertragungswegen zuordnet. Vorgehensweise: DS6750 konfigurieren, BUS ist dann BUS-2 und der erweiterte Kompatibilitätsmodus wird angehakt, BUS-2-Adresse eintragen, am besten die vom bisherigen DS, welches selbstredend vorher entfernt wurde. BUS-2-Erkennung laufen lassen und dann müsste man rein theoretisch schon über die USB-Emulation per Winfem100 an die Anlage drankommen. |
|||
|