Was ist denn nun normal? :-) NC und NO
|
05-07-2019, 20:42
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO
Du kannst beide Typen am Markt kaufen, aber aufgrund der Überlistungssicherheit wird die Linie über den Magneten geschlossen gehalten, also NO. Wenn man einen reinen NC-Kontakt verwenden würde, würde ein Leitungsbruch, egal ob unabsichtlich oder kriminell gewollt, niemals erkannt werden, da der MK niemals eine Auslösung melden könnte.
Wenn es dir um die Definition von NO und NC geht, ist es ganz einfach. Die Bezeichnung bezieht sich immer auf den Zustand, den ein Schaltelement ohne externe Einflüsse selbstständig einnimmt. Also bei einem Taster wenn er losgelassen wurde, bei einem Relais, wenn die Spule unbestromt ist und bei einem Magnetkontakt ohne Magnet. Das bedeutet also, dass der Standardmagnetkontakt in der Sicherheitstechnik Normally Open, also NO, ist. Das ist aber Grundwissen, das hab ich Anno Tuk schon in der Schule gelernt. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - FSchmidt - 05-07-2019, 20:15
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - 5624 - 05-07-2019 20:42
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - FSchmidt - 05-07-2019, 21:35
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - timbaum - 05-07-2019, 22:10
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - 5624 - 05-07-2019, 22:56
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - evertech - 06-07-2019, 09:21
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste