Was ist denn nun normal? :-) NC und NO
|
05-07-2019, 22:56
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO
Ja, es ist der Normalzustand für den Betrieb, aber nicht der für den MK. Magnet am MK wäre ja so, als wenn man ständig einen Taster gedrückt halten würde. NC wäre, wenn man diesen betätigen müsste, damit er öffnet, aber bei einem MK wird er ja für die Auslösung nicht mehr betätigt.
Noch ein Zitat aus der Anleitung zum Telenot MK4: Zitat:Durch das Magnetfeld des Stabmagneten bleibt der Reedschalter (Schließer) geschlossen. Oder hier von einem Honeywell RTK 031065 Zitat:Kontaktart 1poliger Schließer Bosch MK 48 SZ Zitat:Contact type 1-pin (normally) open contact Schließer ist der verallgemeinerte deutsche Begriff für NO. ABUS dagegen gibt alle NO-Kontakte als NC-Kontakte an, da bei denen der Normalfall wie von timbaum beschrieben ist, also Tür zu, Magnet liegt an. Aber naja, drei nennen es NO/Schließer und einer NC/Öffner. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - FSchmidt - 05-07-2019, 20:15
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - 5624 - 05-07-2019, 20:42
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - FSchmidt - 05-07-2019, 21:35
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - timbaum - 05-07-2019, 22:10
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - 5624 - 05-07-2019 22:56
RE: Was ist denn nun normal? :-) NC und NO - evertech - 06-07-2019, 09:21
|