> Das Problem war, dass die Anlage keinen separaten Eingang zum schärfen und entschärfen hat.
Wozu auch. Der Status einer Terxon läßt sich mit zwei zusätzlichen Ausgängen z.B. 151 mit 170 Aktiv1 00 (dauer) und 152 mit 172 Deaktiv 1 00 (dauer) setzen. Damit hat man potentialfreie Relaisausgänge die man für weitere Zwecke mit anderen Schaltungen abfragen und nutzen kann. > Also lasse ich den Zustand der Alarmanlage durch die Steuerung prüfen. Diese zusätzliche wäre dann nicht nötig. Gruß Manfred |
|||
|