Hallo Efes,

(10-03-2019 20:10)efes schrieb:  Gemäss Datenblatt hat die Integra 2000mA für Module und 1500mA für die Akkuladung (übrig).
Zitat:Stromleistung des Netzteils (Versorgung der Module + Akkuladen): 2000 + 1500 mA
Hier muss man präzise aufs Wording achten: In deinem Zitat oben geht es nur um den Trafo, die "Integra" hingegegen ist erst mal nur das Mainboard. Das Mainboard zieht bis zu 400mA, die natürlich auch der Trafo liefern muss. Die sind also von den 2000mA abzuziehen. Der Rest bleibt dir für die Module etc. Die 1500mA die der Akku maximal zum Laden zieht, darfst du nicht (auch nicht teilweise) für die Module einrechnen.

Im Errichterhandbuch der Integra wird ein 75VA-Trafo zugrunde gelegt (s.a. Kap. 5.10.1). Wenn du einen 80VA-Trafo hast, dann kann der effektiv etwa 200mA mehr liefern, also 2200mA. Plus die 1500mA für den Akku natürlich.


Zitat:... macht also in Summe eine Gesamtstromaufnahme von 3900mA was ja sehr gut zum Netzteil im OMI-306 passen würde (80VA bei 20V macht 4000mA).

Das ist nicht die Gesamtstromaufnahme, sondern die maximale Strombelastbarkeit des Trafos. Die liegt auf jeden Fall etwas unterhalb von 80VA/20V, etwa bei 3,7A (80VA ist die Scheinleistung der Wechselspannung, die Stromabgabe über die Integra erfolgt gleichgerichtet). Wenn du davon noch 1,5A für den Akku abziehst, bist du bei 2,2A. Abzüglich 400mA für die Zentrale hast du noch 1,8A für die Module etc. Und da bist du im Ruhezustand schon 90mA drüber. Jetzt lass noch mal ein Alarm dazu kommen und spätestens dann bricht deine Stromversorgung zusammen. Der Akku ist nicht dafür gedacht, im Alarmfall dauerhaft die fehlende Trafoleistung zu ersetzen. Von kurzen Lastspitzen spreche ich hier nicht.

Zitat:Im Moment zweifel ich dran, dass die Ursache für mein Problem die Stromversorgung ist ...

Deine Stromversorgung ist m.E. über den Poller. Big Grin

Gruß Hogend

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Integra: Frage zum Gesamtstrombedarf - Hogend - 10-03-2019 20:51

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Exclamation Satel Integra 128 IP Aufschaltung zum NSL Ates093 1 2.609 19-06-2020 06:35
Letzter Beitrag: Hulk
  Satel Integra 128 Plus -> KNX Frage luki89 6 5.904 29-10-2019 07:42
Letzter Beitrag: Animal
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 73.805 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
question Frage: Satel Integra 256 Plus Systemmodule hinzufügen tombo 2 2.534 20-01-2017 10:57
Letzter Beitrag: tombo
  Infos zum Bus-System der Satel (Integra)? Alarmicus 14 9.042 17-03-2016 18:38
Letzter Beitrag: Alarmicus



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste