Glasbruchmelder bei Schiebetür
|
20-12-2016, 19:35
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür
Ich habe es nicht gemessen, aber es können nicht mehr als 1 mA sein. Aber auch nicht weniger als 0,3mA.
So wie ich weiß, wird der Strom der über die Kontakte fließt, mit benötigt um die Systemelektronik zu betreiben. Es wird der Strom gemessen und damit entschieden, ob der Kontakt offen oder zu ist, damit der Spannungsabfall während der Batterielaufzeit auftritt unberücksichtigt bleiben kann Da ist auch noch der 1 k Ohm Widerstand Soweit ich weiß, werden ca. 1,6 mA ständig für die Elektronik benötigt. Die Batterie hat eine Leistung von 2600mA/h , Lebensdauer 3 Jahre. Jeder Strom der größer 1mA wäre, würde die Lebensdauer der Batterie stark verringern. Man bekommt den Strom ja nicht wieder in die Batterie zurück eingespeist. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 17-12-2016, 15:20
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - Mechaniker - 18-12-2016, 09:21
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 18-12-2016, 10:01
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - Mechaniker - 18-12-2016, 11:07
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 18-12-2016, 11:59
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 19-12-2016, 15:31
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - Mechaniker - 20-12-2016 19:35
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 20-12-2016, 19:55
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste