Auswirkung von Temperaturen auf Akkumulatoren
24-07-2017, 12:16
Beitrag: #1
Auswirkung von Temperaturen auf Akkumulatoren
Bei den angehangenen Bildern könnt Ihr schön die schon oft von mir angesprochen Auswirkung von höheren Temperaturen auf AGM Akkumulatoren sehen.

Hier noch einmal die Übersicht:

unter 20°C erreichen die Akkumulatoren nicht ihre volle Kapazität
20-25°C fühlen sich die Akkus am wohlsten, 20°C ist dabei ideal
25-30°C Halbierung der Lebensdauer
30-35°C Lebensdauer ca. 1 Jahr
über 35°C maximal 1 Jahr Lebensdauer

Diese Angaben beziehen sich nicht über ein Jahr gesehen, sondern es reichen schon wenige Tage bis ca. 3 Wochen im Jahr um solche Schäden hervorzurufen.

Es macht dabei keinen Unterschied ob nach Eurobat 5-7 oder 10-12 Jahres Akkumulatoren verwendet werden, diese unterscheiden sich meist nur durch eine geringe Anpassung der Säuredichte und oftmals sogar nur durch den verwendeten Aufdruck.

Akkumulatoren misst man im Übrigen nur unter Last, ansonsten kann keine verlässliche Aussagekraft getroffen werden. Sollten sich Akkus verformen oder sich deutlich über Umgebungstemperatur erwärmen, ist der Akku auch bei guten Messergebnissen aus Sicherheitsgründen auszutauschen, da entgegen der Herstellerangaben diese unter Umständen sogar einen Schwelbrand / Brand auslösen können.

Grundsätzlich gilt nach spätestens 4,5 Jahren sollte ein 5-7 Jahres Akku rausfliegen und ein 10-12er nach ca. 8 Jahren, wobei letztere dieses Alter recht selten erreichen, erst ab ca. 55 Ah ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch auch eine höhere Gebrauchsdauer zu erreichen.

Beim Austausch von Akkus sollte immer der neue Akku vor Einbau unter Last gemessen werden, dieser sollte unter Last mindestens 11,5 V besser über 12V für einige Sekunden stabil halten. Tut der Akku dies nicht ist er überlagert oder defekt. Die Lebenserwartung beginnt ab Herstellung und nicht ab Einbau, daher sollten die Akkus nicht Älter als 6-12 Monate bei Einbau sein, ab 6 Monaten muss nachgeladen werden.

Im USV-Bereich setzen wir jedes Jahr zig Tonnen um und beziehen diese aus Sicherheitsgründen immer Auftragsbezogen und frisch. Wird mehr als 1 Akku verwendet ist zwingend darauf zu achten das diese aus einer Fertigungscharge stammen um eine hohe Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Ein Satz von mehreren Akkus kann einen Wechsel von einzelnen Blöcken bis ca. 2,5 Jahre nach Einbau verkraften und so einen Austausch des gesamten Satzes hinauszögern. Wichtig ist hierbei eine Verwendung von Akkus aus der gleichen Charge, da ansonsten durch fließende Ausgleichsströme, unterschiedliche Innenwiderstände sogar der restliche Satz schneller komplett ausfällt. Die Austauschakkus müssen also schon bei Austausch eines kompletten Satzes mitbestellt und über die gesamte Lagerdauer immer wieder nachgeladen werden.

So hier einmal zwei Blöcke aus zwei Sätzen die ich ausgetauscht habe und die gerade einmal 1,5 Jahre im Einsatz waren und schon vor einem Jahr von uns aus Sicherheitsgründen außer Betrieb gesetzt wurden. Ich habe jeweils die Blöcke mit einem Multimeter und einmal mit Multimeter und parallel geschaltetem Lastwiderstand gemessen, damit erkennt man schön wie unterschiedlich die Messungen sind.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
                   

Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Auswirkung von Temperaturen auf Akkumulatoren - Jens Knoche - 24-07-2017 12:16



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste